電纜分支接線箱內線路問題
(低壓)電纜分支接線箱主線引入,支線引出。是主線引入,通過箱內母排接出支線嗎(高壓里面我見過是這樣的)? 那么什么時候用穿刺線夾呢?如何區分啊? 因為我在計算的時候圖紙上并沒有相關說明,也無標注。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不是預分支電纜,接線箱內的分支就要使用電纜穿刺線夾,下圖就是預分支電纜;
2016-08-26 17:35:14
-
定額說明中預分支電纜不需要計算支預分支電纜,只需要計算主預分支電纜,并且只計算出配電柜時的一個電纜頭,其它地方的預分支電纜不給予電纜頭與中間頭
2016-08-27 17:47:49