huangmei611516 2009-11-10 11:14:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 4回答
樓層剪力墻變截面時,為何垂直鋼筋未做收頭處理?
一層墻厚800,二層墻厚400,在剪力墻計算設置里對變截面進行了設置,但匯總計算后查看一層墻的一側垂直筋未做收頭處理,而是直接伸入二層。請問如何正確設置才能使得變截面自動進行收頭處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以這樣處理:
2009-11-15 16:41:33
-
2009對墻的變截面不能自動判斷,需要在輸入的鋼筋前加 *,具體可以看文字幫助!!
2009-11-10 11:53:07
-
鋼筋軟件目前不會自動處理剪力墻變截面的情況,需要在收頭的配筋前加"*"(星號鍵)以示區(qū)別的,詳見文字幫助,但是10。0還能自動處的;而框架柱發(fā)生變截面時鋼筋2009軟件能自動處理的,期待剪力墻的這一功能的出現(xiàn);相反10。0不會自動處理柱子變截面的,可能正在調整附段吧,希望變截面無論是柱還是墻都能同時自動處理。
2009-11-10 12:02:55
-
最新的GGJ鋼筋軟件,混凝土框架柱可以自動識別變截面,混凝土剪力墻還不能識別變截面,所以變截面剪力墻需要用“陽光”講的方法設置。
2009-11-10 14:25:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看