bg****@163.com 2009-11-09 23:44:50 | 遼寧省 其他專業 | 1846查看 6回答
在計算規則中柱和墻的縱筋搭接率該如何設置?
在計算規則中柱和墻的縱筋搭接率該如何設置,在廣聯達的計算規則中柱子默認的是50%的搭接率,墻是25%的搭接率,這個搭接率是指的什么,是指的縱筋是分別按照50%,25%搭接的嗎?是專指的同一層的縱筋鋼筋啊,還是指的層與層之間的搭接比率啊。 例如說是50%指的是同一個柱子在一層結束后,伸到上頭的縱向鋼筋有50%是搭接了的,另外50%只是彎折。 還是指的是50%是同一個柱子這層都不搭接,而是伸到上一層后才搭接的,是指的隔層搭接嗎? 這個搭接率與那個8000,10000定尺有什么關系嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:柱子的接頭百分率是50%這個與搭接長度選用的系數一樣的,而墻和墻柱的百分率與搭接長度選用的系數是不一樣的,因為墻有特別要求不管接頭的百分率是多少搭接長度都是按1。2LAE一取值的。軟件在主筋伸至上一層時,沒有考慮錯開50%,都是統一的值。 搭接率與那個8000,10000定尺:當為豎向鋼筋時沒有關系;為水平方向時就有關系了,它是以此長度為控制點的,當長度達到了8000或10000米時,軟件就會另外加上一搭接長度。
2009-11-10 05:18:29
-
你應仔細讀一讀03G101-1,再去施工現場看一下就明白了。什么東西都要去現場看一下,只在辦公室是不行的。
2009-11-10 09:31:55
-
這個你要看設計的 看設計是制定的那一種 如果設計的和軟件的沒有辦法一樣那你就要修改柱子的鋼筋了
2009-11-10 07:20:21
-
你好,50%的搭接率,墻是25%的搭接率,這個搭接率是指縱向鋼筋的接頭的位置不能在同一截面,這是現場施工常用的,50%是兩個截面,25%是四個截面,搭接率與那個8000,10000定尺沒有關系,
2009-11-10 07:40:51
-
看結構設計說明
2009-11-10 10:38:13
-
支持4樓的答案!
2009-11-10 19:21:25
-
在剪力墻設置中有:水平鋼筋是否增加搭接長度的選項,計算結果為什么一樣?/
在剪力墻設置中有:水平鋼筋是否增加搭接長度的選項,計算結果計算有什么不同,我計算的結果卻是一樣?有高手指點一下,謝謝!
-
軟件中柱墻垂直筋定尺長度給的是8000或10000mm,那么水平鋼筋搭接該如何考慮呢,比如說梁、板鋼筋搭接長度如何考慮,軟件怎樣輸入?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看