莓子. 2022-09-21 14:04:20 | 山東省 土建 | 934查看 3回答
老師們關于調整10%以內工程量的問題
假設,實際測算的工程量為68.8,而清單中工程量為130時,10%以內不用調整,那調整后的工程量為多少,為什么這么算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要看具體的合同約定。
2022-09-21 14:07:02
-
意思在清單量上下10%以內不調整按清單量執行,在117-143之外就按實際量調整。
2022-09-21 14:07:37
-
一、 68.8 至 117之間都是在調整范圍之內,調整后的工程量按實際測算(68.8),綜合單價要按提高后的調整(假設110元),110元×68.8=結算綜合合價。
二、 144 至 144以上都是在調整范圍之內,調整后的工程量按實際測算(假設160.8),綜合單價要按提高后的調整(假設90元),90元×160.8=結算綜合合價。
三、 117至143之間,不在調整范圍之內,工程量按實際測算的工程量(假設117),綜合單價按中標的綜合單價(假設100元),100元×117=結算綜合合價。
四、 117至143之間,不在調整范圍之內,工程量按實際測算的工程量(假設143),綜合單價按中標的綜合單價(假設100元),100元×143=結算綜合合價
注;工程量只能按實際測算的工程量,沒有做到130,怎么可能按130做結算。看看合同約定,究竟是調整什么?
首次提交 2022-09-21 15:54:33 最近修改2022-09-21 15:58:43 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看