  • 樓梯間的柱子在分層里怎么畫呀?

    樓層設置本層底標高+0.000,頂標高為5.200.在樓梯間里,休息平臺板為兩塊,這兩塊休息平臺板在相同位置,但是不同標高,其中一塊板標高為3.9,板下TZ標高為2.600-3.900,另一塊板標高為1.3,板下TZ標高為0.000-1.300.我在分層二和分層三中畫好了相應的梁板,在分層一處畫好了TZ,標高為2.600-3.900,但是我想在分層三里畫標高為0.00-1.300的TZ時,卻遇到了問題:梁板都可在分層中畫,柱子沒有分層這一說,我按分層二的標高畫好了TZ,但是分層三的TZ卻沒法畫了,一畫軟件提示:與同類構件重合.請問,怎么解決這種問題呀?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 定義好柱的鋼筋信息和不同樓層的截面,再把柱子的高度輸入進去,直接畫上去就行了。

    2009-10-18 07:07:49 

  • 樓梯間的柱子不用在分層里畫,直接定義柱全高就行了。

    2009-10-18 09:23:07 

  • 不用在分層中畫,直接定義柱高就行了。

    2009-10-18 09:43:43 

  • 柱沒有分層若能,只是為了計算鋼筋而已,我的做法是在邊上布置上構造柱,同時要設置好它的高度。

    2009-10-17 22:23:45 

  • 只有通過設置柱子標高,才能解決問題!

    2009-10-17 22:31:32 

  • 其實不用在分層里面定義 直接畫上去就行 調整下標高