49****@qq.com 2009-11-12 11:19:52 | 重慶市 其他專業 | 360查看 4回答
梁鋼筋問題
請問各位專家:梁兩端為剪力墻的暗柱,我在10。0軟件中計算匯總后發現梁鋼筋伸到暗柱后就彎錨15d而不是直接錨入墻板板,請問在軟件中如何實施
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你想不按系統默認的計算方式計算,只需要在匯總計算后在編輯鋼筋里改成你需要的數據,記得執行構件鎖定命令,否則就白改了
2009-11-12 11:27:46
-
畫梁時不要只畫到柱邊,要畫到軸線。試一下是不是這個問題。
2009-11-12 11:41:02
-
那是因為有暗柱梁將暗柱作為支座了,并且你的暗柱作為它的支座不夠寬時就會這樣。
2009-11-12 13:18:25
-
彎錨15d是正確的呀!規范也是這樣的,因為這個梁是以暗柱為支座的。
2009-11-12 19:12:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看