-
寶貝紅旗 2009-09-23 09:53:08 | 廣東省 其他專業 | 447查看 6回答
密筋問題問題問題
這個支座筋怎么輸入啊?該跨梁有兩個吊筋的地方,在吊筋處是輸入6B10/6B10還是指輸入6B10呢? 密筋也有兩個地方,在密筋輸入處是輸入6A10/6A10還是6A10呢?或者是其他處理方式。請詳細說說 謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一:支座筋按照圖紙中的原位標注即可。左側的按照16B25 6/6/4輸入,右側的按照21B25 6/6/9輸入。因為實際中第一排支座筋為1/3梁凈長。第二排為1/4梁凈長。第三排及以下都按照1/4考慮。所以將第三第四及第五排和在一起時可以的。 第二:吊筋按照圖示輸入就可以了。如果兩個次梁寬度相同也可以將密箍和吊筋的數量加在一起計算。
2009-09-23 10:26:55
-
當左右支座鋼筋信息一樣輸入一個6B10 和6a10 就可以 在左支座標注 當左右支座不一致的時候 你得在箍筋位置分別的標注 吊筋有幾根就輸入幾根
2009-09-23 10:08:19
-
支座筋按圖輸入 附加筋需 在吊筋處輸入2B22/2B22 在次梁加筋處是輸入6A10/6A10
2009-09-23 10:08:41
-
在吊筋處是輸入2B22/2B22,如果你的次梁寬度一致,也可以只輸入一次,但是就是4B22. 次梁加筋處是輸入6A10/6A10,如果你的次梁寬度一致,也可以只輸入一次,但是就是12A10.
2009-09-23 10:11:57
-
吊筋和加密筋最好手算,有時設置好了再畫次梁時就沒有了
2009-09-23 10:13:20
-
首先要輸入次梁寬度---次梁加筋輸入加筋數量---吊筋輸入4b22
2009-09-23 10:27:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看