lc****@163.com 2009-09-22 21:40:26 | 山西省 其他專業 | 634查看 4回答
剪力墻結構中,在連梁和暗梁處墻的水平筋和豎向筋怎么布呢?是通過還是?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻結構中,在連梁和暗梁處墻的水平筋通過,連梁有側面筋時,水平筋不通過;豎向筋通過暗梁和與樓層頂標高平齊(非跨層)的暗梁,如果是跨層連梁,豎向筋也不通過。這些都是軟件根據所畫構件自動判斷并計算的
2009-09-22 22:05:53
-
水平筋通過,連梁下一般是洞口,垂直筋是不通過的
2009-09-22 21:56:41
-
這個在連梁和暗梁和暗柱端柱等構件中是都要通過的 這個些構建是剪力墻的一個加強構建 不是從剪力墻里分出來的
2009-09-22 22:07:56
-
連梁和暗梁側面鋼筋與墻的水平筋不同時,墻身水平筋被斷開;當連梁和暗梁側面鋼筋與墻的水平筋相同時,墻身水平筋連續通過。墻體的豎向鋼筋僅在洞口位置被截斷Ｚ連梁和暗梁位置是連續通過的。
2009-09-22 22:14:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看