-
默然 2009-06-13 18:09:54 | 山西省 其他專業 | 1198查看 5回答
剪力墻頂部布上暗梁后與墻洞口上的連梁筋不扣減應如何布置墻、暗梁、連梁
先布墻再布洞口然后洞口上布連梁,但墻上有暗梁時暗梁筋與連梁筋不扣減,將墻用點加長度布至洞口邊很麻煩你,問有沒有更快更好的方法。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納先布墻再布暗柱,然后精確布置洞口,然后智能布置洞口上布連梁,但墻上有暗梁智能布置暗梁。這樣比較快 在實際施工時,在同一道墻上即存在暗梁同時也存在剪力墻洞口連梁時,常見的做法如下: 1、將連梁的上部縱筋貫穿暗梁上部,伸至墻端部暗柱縱筋的內側后水平彎折15d,替換暗梁的上部縱筋;連梁的下部縱筋伸過洞口邊lae,暗梁的下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折水平15d,另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。此種做法主要是考慮在洞口兩側便于混凝土的澆注和振搗,從而保證混凝土的振搗質量;同時會增大鋼筋用量從而導致建設方的工程投資成本增加。如下圖: 2、暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖: 3、當設計在洞口邊設置有暗柱時,則連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端伸至洞口邊暗柱內錨固lae。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖: 4、當暗梁在連梁的腰部位置時,暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。如下圖 因此,軟件在處理暗梁和連梁相交構造時,可以在剪力墻計算設置中的第22項里設置,選中該項,可從下拉框中選擇具體的相交構造計算方式。
2009-06-13 19:11:17
-
墻頂部暗梁要通過連梁嗎? 答要通過
2009-06-13 21:13:52
-
軟件本來就是按規范計算的,但有些設計會注明小于2米的墻連梁會拉通處理,你看一下說明,希望你有更好的辦法。
2009-06-13 18:20:09
-
本不應該扣減的 必須通過
2009-06-13 18:48:41
-
其實用點加長度畫墻,連梁中的墻體水平筋是無法計算的,只有先畫墻、洞口連梁,再把墻體打斷智能布暗梁才能計算正確,實在是夠麻煩的,這個問題已經困擾了好長時間,廣聯達公司就是沒有給該進,不知哪位同仁有何高招。
2009-06-13 18:56:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看