家 2022-07-27 18:40:57 | 廣東省 土建 | 2186查看 5回答
怎么設置才能不讓剪力墻的水平筋伸入柱子內?
怎么設置才能不讓剪力墻的水平筋伸入柱子內?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子設置成框架柱。
2022-07-27 19:00:14
-
您好如下操作哈:
剪力墻水平鋼筋伸入柱內長度會按照【節點設置】中剪力墻,水平鋼筋丁字暗柱/拐角暗柱/拐角端柱/端部暗柱/端部暗柱等節點計算(根據剪力墻和柱構造形式選擇節點修改)。若需要不伸入柱內計算:
方法一:在工程設置---計算設置---節點設置---剪力墻中,查看是否有可以修改伸入柱內長度的節點。
例如:水平鋼筋端部暗柱節點,可以選擇節點2,修改錨固及彎折均為0,如:0.4*lae為0,15*d修改為0。
若節點中無法設置錨固長度,默認伸入柱端頭計算,如:端部暗柱節點,只能設置彎折長度,則需要使用方法二。
方法二:選擇剪力墻,在【編輯鋼筋】中修改計算結果中錨固長度,然后【鎖定】。
2022-07-27 19:15:34
-
編輯鋼筋里手工調整
2022-07-27 19:29:03
-
你好:軟件目前不能直接處理,只能在編輯鋼筋里面修改鋼筋長度,然后鎖定構件。
2022-07-27 20:17:08
-
布置的剪力墻與柱的接觸距離1mm的誤差
2022-07-27 21:13:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看