問下格紋大神,中央空調信號線和控制線走向一樣嗎?
設計說明說了信號線控制線走向不一樣,一個是隨電源線走向,一個是隨冷媒管走向?小白第一次接觸,求各位大神解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內機到開關的控制線為WDZ-BYJ-6*1.5mm2(高、中、低速),信號線是去多聯機的線KVVP-3*1mm2,走向肯定不一樣啊,一個是控制風速的,一個是信號傳遞的。
2022-07-25 14:02:12
-
一個是控制線,一個是系統總線,不一樣,空調的內機接口不是一個
2024-04-13 09:38:23