  • 請問二層配電箱接電纜穿到屋面需要計算哪些預留長度?

    請問各位安裝前輩,我要計算這個5*6的電纜,是從二樓(底板標高5.1m)開始一直穿到屋面(標高20m)的電纜線槽然后再接到屋面的熱泵電控箱,那么電纜長度是不是就是二層到屋面的垂直長度*1.025和屋面到熱泵電控箱的平面長度*1.025,加上二層配電箱預留1.5m,然后加上引入吊架1.5m,然后加上屋面配電箱預留1.5米就行了,有沒有什么遺漏的配電箱預留板標高答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    (2APSB到豎直非消防電纜橋架水平距離+三層頂板到2APSB配電箱頂距離+3層底板到屋面距離+屋面橋架高度+屋面橋架到熱泵電控箱水平距離+2APSB配電箱半周長+熱泵電控箱半周長+電纜頭預留1.5m*2)*1.025

    2022-07-23 15:53:14 

  • 屋面配電箱安裝高度計算?

    2022-07-23 15:40:34 

  • (垂直+水平+箱體預留(兩個箱)+電纜頭預留(2個))*1.025

    2022-07-23 15:45:00 