51luoluo 2016-01-15 10:27:59 | 湖北省 安裝 | 6886查看 4回答
送配電系統調試什么時候需要套?
第一張圖是3層小宿舍樓,進線從配電室引來,從散水外0.5米開始計算預埋線管及至各樓層照明配電箱的電纜,請問這個需要套送配電系統調試嗎?(附湖北安裝定額說明)第二張圖是一個一層樓的公廁,只有進門一個小型配電箱,這個又需要套送配電系統調試嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,根據你介紹的情況,配電室不是你們的施工范圍,只是進戶電源套管進行預埋。那么這個小學宿舍樓只有一個進戶電源,那么只可以記取一個送配電調試。
記住不管多小的工程都會有送配電的調試。不能因為小就不給算,電氣沒聽過因為小就不給調試費的。
但是結算要有調試記錄才可以計算在內。
2016-01-16 12:04:13
-
第一張圖是3層小宿舍樓,進線從配電室引來,從散水外0.5米開始計算預埋線管及至各樓層照明配電箱的電纜,請問這個需要套送配電系統調試嗎?(附湖北安裝定額說明)第二張圖是一個一層樓的公廁,只有進門一個小型配電箱,這個又需要套送配電系統調試嗎?
--:你好,送配電系統調試屬于對電氣成套運行的一套運行調試。
一般咱們按進戶電源算,進戶有幾處電源進戶管,算幾處,這個是相對于柜子。
圖一從配電室那記取送配電調試,落地總控柜有幾個記取幾個。
圖二這個小配電箱肯定不給了,太小了算不了一個系統
2016-01-15 11:11:32
-
3層小宿舍樓全部只可以計取一個送配電系統調試項。
2016-01-15 16:08:11
-
宿舍樓計算一個系統調試。廁所那個不計算,有配電箱但是不會有斷路器等調試元件
2016-01-17 13:57:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看