山大王 2023-07-10 16:19:18 | 湖北省 安裝 | 560查看 1回答
高層電梯電纜計算問題
高層小區,電梯電纜起點在地下室配電房,終端在高層屋頂電梯機房,電纜在橋架內敷設。計算公式如下:低壓柜內預留(柜體長寬預留+電纜頭預留)+長度+長度*敷設松弛系數+配電箱長寬+電纜頭預留。問題1:計算式有問題嗎?有需要補充的嗎?問題2:工程量計算規則提出電梯電纜與電纜架固定點,每處+0.5m,此處工程量如何計算?問題3:一根電梯電纜從地下到地上,電纜無間斷,是否使用豎井內通道電纜敷設定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、配電室中,電纜是走電纜溝還是配電柜頂部進出線?走電纜溝的話還要計算電纜溝的高度。
2、是否給出了有幾處固定點?可以考慮每層一個固定點。
3、適合采用室內電纜敷設。豎井一般是指室外電纜井。
2023-07-10 16:27:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看