遼寧04定額,腳手架套
1.我用的是遼寧04定額,腳手架套的是綜合腳手架,那我內墻的抹灰,還可以繼續(xù)套里腳手架嗎?我覺得應該不用套了,我理解的對嗎? 2.首層共分成2段,一段的的層高是4.8,而2段沒有頂板,直接跨到二層,高度達到9.6,那這個部分的墻面抹灰,我也不用額外套腳手架嗎? 3.這個2段的超高模板,大家說是,是按照2個4.8做,還是按照一個9.6做好呢?請前輩指教!!謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你的理解是正確的。 2、直接跨到二層的部分應該計算滿堂腳手架。 3、超高模板應該按一個9.6米做是比較合適的。 室內凈高超過3.6米時,超標部分的墻面及頂棚都需要搭設滿堂腳手架的。
2009-09-19 21:52:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看