ymdyd 2009-09-17 17:09:09 | 河北省 其他專業 | 192查看 4回答
關于鋼筋的問題
有隔一布一的情況在定義鋼筋時如何輸入隔一布一信息問題補充:另外,為什么我的提問總是網頁提示“描述不夠詳細”?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是剪力墻中的鋼筋嗎 ?
2009-09-17 17:10:55
-
如果是板中鋼筋分別定義,間距擴大1倍,分別各布置一遍就行了。 剪力墻鋼筋就多布置排數,比如(1)B12@200+(1)B14@200,就是間隔布置的一排鋼筋間距100
2009-09-17 17:11:53
-
頭疼的是柱子或暗柱中的 我想知道暗柱中的有誰有巧妙的方法
2009-09-17 17:22:18
-
墻體中的鋼筋隔一布一是很好處理的,比如圖紙B14@150+B12@150可以加大間距輸入成(1)B14@300+(1)B12@300這樣就是隔一布一,可以點擊布筋分析查看就會明白。
2009-09-17 17:37:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看