21608868 2009-09-14 10:37:21 | 四川省 其他專業 | 650查看 3回答
如下剪力墻筋這樣軟件輸入是否正確?
如下剪力墻筋這樣軟件輸入是否正確?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎的插筋和墻內的垂直鋼筋不是完全一樣的。插筋是b14+b16@200兩側布置,而墻垂直鋼筋是b14@200。而你輸入的是插筋的信息.有些誤差。但對鋼筋量的影響不大。墻最上部的3b18沒在其他箍筋中輸入!你的其他箍筋中的這兩個鋼筋時哪的鋼筋啊?
2009-09-14 11:03:27
-
正確。沒有可懷疑的。
2009-09-14 10:47:48
-
非常正確 沒有異議
2009-09-14 10:50:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看