东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 斜屋面板筋怎么布置

    你好,我做的這個工程,屋脊先不在兩個板的分界處,而是屋脊把其中一部分的板分成兩部分,畫完板以后布置完鋼筋,計算的時候會提示,板底標高不一致,受力筋范圍內板不在同一標高,請問,這種情況怎么解決?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    定義好斜板再布筋。就不會出現這種提示. 刪除,重畫。

    2009-09-01 10:14:04 

  • 已采納
    不是同坡度的板是不能用多板的方式來布置板的鋼筋的。用單板布置板的鋼筋。 將箍筋距離增大一倍,然后分別布置上就可以。 增大一倍,是為了布置兩種鋼筋,這樣鋼筋就不會多算了。

    2009-09-01 10:25:38 