KZ什么時候拆模
KZ一般什么時候拆模板?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納夏天一兩天,冬天5、6 天。原則是混凝土不粘模板,不引起柱缺棱掉角就可以。如果直接在其上澆注梁,還要達到50·%以上的強度。夏天要10天以上,冬天15 以上。天
2009-08-27 17:52:14
-
混凝土柱的拆模時間沒有明確的時間要求的,規定的只是拆模的強度要1.2MPa,既保證拆模不引起柱缺棱掉角就可以啦!這個時間根據氣溫和是否摻用早強劑和使用的是否是早強水泥都有直接關系,一般夏季拆模最短時間有12小時左右的,但我覺得最好滿足24小時以上,但不是無限制的,如果拆模時間太晚會引起粘模的現象。不過對于有抗滲要求的混凝土令當別論一般不少于3天。
2009-08-27 17:30:55
-
KZ一般什么時候拆模板? 回答:工地上夏天一般晚上澆注后白天就可以拆,原則是混凝土不粘模板,不引起柱缺棱掉角就可以。
2009-08-27 17:41:23
-
框架柱的拆模應該等所澆的混凝土達到了一定的設計強度,理論上是達到1.2MP 根據實際經驗,一般的話24小時也差不多了的 冬季雨季的話適當延長時間 但對于有抗滲要求的一般不少于3天 經驗很重要!