96****@qq.com 2009-08-25 16:55:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 667查看 3回答
腳手架問題
框架結構,首層5米,腳手架,我算了外墻腳手架,內墻腳手架,柱子腳手架 現澆板不算腳手架,對不對
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱子腳手架只能算獨立柱的腳手架,有天棚抹灰的話,要算滿堂腳手架
2009-08-25 17:04:11
-
現澆板需套模板超高費定額,如果有吊頂還需套吊頂腳手架。
2009-08-25 19:45:42
-
1、現澆砼樓板時也要計算滿堂腳手架的,裝飾抹灰時算裝飾滿堂腳手架。 2、由于我們遇過工程結算甲乙雙方在核對結算時,發生過爭議,審計方說現澆砼樓板的模板支撐就能頂腳手架用,為此審計方不給施工方現澆砼滿堂腳手架,就此問題我們請求了當地標定站,標定站給予了答復,說現澆砼樓板也應該計算滿堂腳手架。 3、墻體砌磚套砌筑腳手架,墻面抹面套裝飾腳手架。
2009-08-25 17:45:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看