小李 2009-08-21 12:52:20 | 廣東省 其他專業 | 839查看 2回答
外墻抹灰的問題
1,為什么高層的外墻抹灰要套一個底層抹灰再加上一個抹灰厚度調整這兩個定額子目,卻不可以套底加面(如20+5厚)的抹灰子目,這里的抹灰厚度調整是什么意思,是不是國家規定的作為補帖的費用,如果高層有那些屬于飄板之類的突出外墻的抹灰可以算在抹灰厚度調整的量內嗎?(就是說哪些量可以算做抹灰厚度調整) 2,作為別墅卻可以這樣套底加面(如20+5)的做法,請問誰可以幫我更專業的解釋一下?謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外墻抹灰(20+5),表示兩遍成合,不分高層或矮層,只分設計抹灰厚度,高層有建筑物超高費來彌補;如設計抹灰厚度不同要調整。 突出外墻的抹灰可以按零星抹灰計算,因為這個消耗人工多。
2009-08-21 13:15:46
-
支持1樓的解答!
2009-08-21 20:15:22