追風青年 2009-08-21 09:11:25 | 廣東省 其他專業 | 1341查看 7回答
框架梁變截面的問題
請問當框架梁的截面由350*900變200*500時候,那么這倆跨的上部支座負筋是在350*900這跨處錨固 還是也要延伸到200*500這跨。如果是延伸到200*500這跨,則梁寬由350變?00.請問這個怎么處理。問題補充:有何依據。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁寬由350變?00 這個部分的鋼筋可以錨如支座之中。
2009-08-21 09:16:19
-
兩側不同直徑的負筋應該到變截面位置開始錨固,同直徑與根數的應該貫通連續布置不允許錨固的
2009-08-21 09:13:44
-
同不變截面的梁是一樣的。支座負筋彎曲通過。如同柱子變截面是一樣的。不能兩端都在支座處錨固,這樣它們就不是連續梁了。
2009-08-21 09:18:29
-
同變截面的梁這個部分的鋼筋可以錨如支座之中。
2009-08-21 09:23:38
-
支座負筋要由350*900跨到200*500跨的,我們在計算的時候只需要按正常的計算即可,至于實際施工中也是這樣處理得。
2009-08-21 09:48:19
-
截面發生變化,上部鋼筋數量相同的通長鋼筋延伸過去,多余的錨固,這就是鋼筋砼施工規范中所說的“能通則通”的意思
2009-08-21 10:21:30
-
按設計圖紙走,怎么設計就怎么輸入,要是兩邊都有負筋的就是錨固進去,要是只有一邊的就拉通
2009-08-21 10:39:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看