cqhcyl18 2009-08-08 09:03:10 | 重慶市 其他專業 | 1122查看 1回答
變壓器系統調試一般乘多少系數? 重慶2000安裝定額里面.
變壓器系統調試一般乘多少系數? 重慶2000安裝定額里面.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納重慶08定額第二冊第十二章章節說明中: 二、變壓器的系統調試定額已包括該系統中的變壓器、互感器、開關、儀表和繼電器等一、二次設備的本體調試和回路試驗。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不得重復計算。 三、電力變壓器如有“帶負荷調壓裝置”, 調試定額乘以系數1.12。三卷變壓器、整流變壓器、電爐變壓器調試按同容量的電力變壓器調試定額乘以系數1.2。3~10kV母線系統調試含一組電壓互感器,1kV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試。 計算規則中: 四、變壓器系統的調試,以每個電壓側有一個斷路器為準。多于一個斷路器的按相應電壓等級送配電設備系統調試的相應定額另行計算。 五、干式變壓器調試,執行相應容量變壓器調試定額乘以系數0.8。 電氣設備的專項調試范圍及內容: 1)電力變壓器的專項調試: ①變壓比測試。 ②三相變壓器接線組別檢查。 ③單相變壓器的極性檢查。 ④絕緣油的試驗和化驗。 ⑤有載調壓的切換裝置的檢查和試驗。 ⑥相位檢查。 ⑦檢查變壓器的控制保護回路的繼電器、接觸器、儀表及信號裝置等元件,并進行保護整定和對控制系統作操作試驗。 ⑧沖擊合閘試驗。 ⑨斷路試驗。 多了解定額,熟悉一下規則吧。
2009-08-08 09:31:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看