追夢 2015-01-31 11:53:15 | 重慶市 其他專業 | 1338查看 1回答
電氣調試問題
重慶地區的一小區設2臺變壓器、一臺發電機作為備用,消防水泵、地下車庫照明、電梯、風機、公用照明等設施都是一級負荷實行雙回路供電,末端配電箱互投。問題1、在按回路記取完1KV以下配電系統綜合調試后及備用電源自動投入裝置調試,末端配電箱的互投裝置調試需要還需要記取嗎? 2、線路自動重合閘調試系統、事故照明切換裝置調試分別包含什么內容及在什么情況下需要記取,在這里是否需要記取? 3、現在一般的高層建筑中整個小區的變配電系統中在做標底時一般都要記那些調試內容?我上面是列完了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖1、2均記取雙電源箱的調試、電機調試即可
2015-02-01 10:23:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看