路牙 2022-04-23 09:01:41 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 451查看 1回答
安裝算量的,安裝新手問題比較多,請前輩們耐心看一下,指教指教。
1.這個敷設弛度2.5%是不是不分室內室外,水平、垂直的敷設方式;2.表下說明“電纜均按一根電纜兩個終端頭考慮”那么室內電纜兩頭都是配電箱,是按終端頭的長度算還是配電箱預留長度算;3.比如我電纜是從電井從底下一直到樓頂,高度90米,中間要不要設置中間接頭盒,有沒有出自哪里的規范;4.電梯電纜需要與電纜架固定,那走電井垂直金屬線槽內的電纜是否需要固定點啊,怎么固定的;5.第7/8條控制箱和低壓配電箱怎么區別啊,比如住宅首層一個總配電箱給全樓供電,然后又有電表箱、住戶配電箱、消防電箱、電梯控制箱等,我電纜預留長度統一按電箱半周長計算可行嗎。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.這個敷設弛度2.5%不分室內室外,水平、垂直的敷設方式;
2.表下說明“電纜均按一根電纜兩個終端頭考慮”那么室內電纜兩頭都是配電箱,是按終端頭與配電箱預留長度都算;
3.比如我電纜是從電井從底下一直到樓頂,高度90米,中間不要設置中間接頭盒,因為電纜是整根長度;
4.電梯電纜需要與電纜架固定,那走電井垂直金屬線槽內的電纜是否需要固定點啊,2-3米高綁扎在橋架上;
5.第7/8條控制箱和低壓配電箱怎么區別啊,比如住宅首層一個總配電箱給全樓供電,然后又有電表箱、住戶配電箱、消防電箱、電梯控制箱等,電纜預留長度統一按電箱半周長計算可行。
2022-04-23 10:12:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看