96444 2022-04-13 21:15:09 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 1960查看 2回答
電井里面主電纜是如何布置的?
如系統圖,從1ALZ單元總箱子走2*WDZB-YJY-4x185+1x95-CT電纜到始端箱(始端箱和配電箱一樣嗎?也需要計算預留嗎)
然后到達電井,電井里面是一根主線走到頂,從每個樓層分線到電表箱;還是每層電表箱都重新接線到一樓單元總箱?
如果是第一種接法,那么每一層是不是就從主干線接WDZC-YJY-4x35+1x16-SC65-WS到每一層電表箱?
【系統圖沒有從主線到電表箱的詳圖】
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電井里面是封閉母線,不是電纜
2、在每一層通過母線插接箱分線到每一層的電表箱
3、每一層插接箱的電纜為WDZC-YJY-4x35+1x16
4、WDZB-YJY-4x185+1x95為主電纜連接電井的封閉母線的
2022-04-13 23:11:04
-
電梯井采用母線接入。
2022-04-13 23:38:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看