學習 2020-09-17 08:23:58 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 1665查看 3回答
電氣安裝算量電井電纜的算量
1. 電井中沒有橋架說明 但系統頭中的主干電纜是表名橋架敷設 從負一樓到每層的分接電箱 這里是不是要自己創建橋架再進行算量?
2. 從負一樓到每個分接箱的電纜是算安裝專業的 還是電力專業的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、仔細看設計圖紙,如果沒有橋架,需要咨詢設計要規格。
2、都屬于安裝工程。
2020-09-17 08:54:55
-
1.線路敷設方式的標注
SC--線路穿焊接鋼管敷設
DB--直埋敷設
MT--線路穿電線管(鋼管)敷設
TC--電纜溝敷設
PVC--線路穿難燃硬質塑料管敷設
CE--電纜排管敷設
CT--線路用電纜橋架敷設
M--用鋼索敷設
MR--金屬線槽敷設
FPC--阻燃半硬塑料導管敷設
PR--塑料線槽敷設
KPC--穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設
CP--可撓金屬電線保護管敷設
導線敷設部位的標注
AB--沿或跨梁敷設
FC--暗敷設在地板或地面下
BC--暗敷設在梁內
WC--暗敷設在墻內
AC--沿或跨柱敷設
CE--線路沿吊頂或頂板面敷設
WS--沿墻面敷設
CC--暗敷設在頂板內
SCE--吊頂內敷設
CLC--暗敷設在柱內
WE--線路沿墻面明敷
RS--沿屋面敷設
2.安裝包括了電,消防,給排水,智能化采暖等專業
2020-09-17 09:03:57
-
1、找下有沒有電井大樣,沒有的話請與甲方或者設計院聯系,可能漏畫
2、工程范圍的需要看合同范圍,,,定額的話基本都是套安裝定額
2020-09-17 09:30:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看