-
未來 2009-07-20 19:14:28 | 江蘇省 其他專業 | 5328查看 6回答
關于電渣壓力焊的連接位置
柱縱筋出樓面的長度,是電渣壓力焊,滿足二個條件(大于等于500、和大于等于Hn/6),就是不滿足hc柱邊長度,是否可以,或者說是否符合規范要求問題補充:但有人說不符號規范要求,如果柱截面偏大怎么辦
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納大于等于500、和大于等于Hn/6和hc柱邊長度三者取大值,這時鋼筋砼施工規范規定 必須瞞足,缺一不可,同理取大值,無論多大,就是這三者之間取大值
2009-07-20 19:38:38
-
應該是符合規范要求的,參見下面圖及要求 施工中有很多時候高層建筑的核心區域柱子截面都很大,總不能留筋太高,施工很麻煩,一般滿足大于等于凈高/6和大于等于500即可。 但是還要滿足搭接的的接頭百分率小于等于50%即可
2009-07-20 19:15:38
-
根據03G101-1 P36頁圖(也就是樓上朋友的貼圖)規定:柱主筋的連接點離開樓面的高度必須滿足三個條件級均大于等于Hn/6 Hc 500并且是三個值中的最大值,因此當Hc 為三個值中的最大值時,柱主筋伸出樓面的最短距離應該是不能小于Hc(即柱長邊尺寸)的。
2009-07-20 19:49:55
-
是不符號規范要求,如果柱截面偏大一樣按照“大于等于500、和大于等于Hn/6和hc柱邊長度三者取大值”來進行焊接。
2009-07-20 20:36:14
-
柱縱筋出樓面的長度,是電渣壓力焊,滿足二個條件(大于等于500、和大于等于Hn/6),就是不滿足hc柱邊長度,是否可以,或者說是否符合規范要求 回答 以上三個條件取最大值是對的,也是沒有矛盾的,至于你提出如果柱截面太大怎么辦的問題,我可以告訴你,那是你的錯誤理解,因為帜截面在設計規范里,截面的大小是根據樓層凈高來計算的,如果沒有那么高的樓層就不會有很大截面的柱子。相反,既然柱子有很大斷面,那樓層一定也很高的,這兩者是有比例的,不會出現象你所說的那種小樓層 大柱面的情況的。
2009-07-20 20:52:56
-
1、大于等于500、和大于等于Hn/6和hc柱邊長度三者取大值,這時鋼筋砼施工規范規定必須瞞足,缺一不可,同理取大值,無論多大,就是這三者之間取大值 2、如果柱截面偏大怎么辦,你說的是如果,如果真有截面過大那就是設計的問題不是你的問題,設計不會亂搞,他同樣按照規范設計
2009-07-21 09:09:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看