-
妮妮 2009-07-20 08:35:29 | 廣東省 其他專業 | 3691查看 12回答
主梁與次梁相交的問題
次梁與主梁相交處,主梁每側加3個箍筋@50,這個是不是在單構件里面輸入,那么我很多條梁,一個個的輸很麻煩。該怎么設置
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在主次梁相交處,結構應力比較集中,一般需要設置附加箍筋及吊筋。 選中主梁,在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規格、數量即可得出吊筋的量(附圖)。吊筋的錨固長度也可以進行手動設置。 此外,為了提高工作效率,關于次梁加筋可以一次設置完成,即在“工程設置”的“計算設置”中第10項“次梁兩側共增加箍筋數量”一欄輸入6(當然,這是一般做法,亦可以根據圖紙實際設計情況輸入),這樣在“原位標注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時,軟件自動生成加筋根數,可以大大提高繪圖效率(附圖)。 若兩側的加筋規格不一致,則可在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖如3A8/3A10)。
2009-07-20 08:45:03
-
比較贊同一樓朋友說的方法,簡單明了。只要是在計算設置中直接設置,原先不知道我也走了很多的彎路。
2009-07-20 09:02:56
-
在計算設置里面調整就OK 了
2009-07-20 09:14:22
-
不是在單構件中輸入。 首先在“工程設置-計算設置”中“框架梁、基礎主梁”,次梁設計說明需要設置的同時也把“非框架梁、基礎次梁”也列入,分別把“兩側共增加箍筋數量”設置為“6”,當你在“次梁寬度”輸入的寬度時,次梁加筋自然就會默認“6”或“6/6/6”等等。
2009-07-20 08:37:30
-
可以在主梁的 原位標注里面輸入。請看下圖
2009-07-20 08:38:17
-
在繪圖輸入中的原位標注里輸入,在平法表格中輸入次梁寬度,就可以輸入次梁加筋及吊筋了。
2009-07-20 08:38:48
-
在計算設置中設置附加箍筋的個數,一般為6個,在提梁跨時軟件會自動識別次梁,并自動計算附加箍筋,如識別為次梁寬度200/250/300,附加箍筋為6/6/6;但軟件不能識別與之相交的同類別的梁(如框架梁與框架梁,非框架梁與非框架梁),必須手動添加.
2009-07-20 08:42:49
-
原位標注下面表格里輸入。
2009-07-20 08:43:10
-
次梁與主梁相交處,主梁每側加3個箍筋@50,這個是不是在單構件里面輸入,那么我很多條梁,一個個的輸很麻煩。該怎么設置 答:在主梁原位標注--平法表格中輸入次梁寬度,加箍筋;就可以了。
2009-07-20 08:43:15
-
給你的建議就是可以在計算設置的梁的位置 有一個可以設置梁附加箍筋的位置你寫上6就可以了
2009-07-20 08:48:39
-
次梁與主梁相交處,主梁每側加3個箍筋@50,你在工程設置里的計算設置里有個次梁兩側共增加箍筋數量,在那兒去輸入需要的數據就可以了.
2009-07-20 08:48:57
-
梁畫好后,在提取梁跨時出現的表格中,把次梁寬度輸入進去,然后再次梁加筋一次輸入就可。如有5根次梁,那就在次梁加筋欄直接輸入30A8。加筋的直徑不同30A幾也就不同。
2009-07-20 09:00:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看