奔跑 2009-07-12 09:59:20 | 重慶市 其他專業 | 1343查看 5回答
植筋的錨固長度
請問:采用國產膠時植筋的錨固長度取值,國外膠時植筋的錨固長度取值取多少呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納采用國產膠時植筋的錨固長度取值,國外膠時植筋的錨固長度取值取多少呢? 植筋時不能說錨固長度,應說植筋深度。應該說應根據不同的結構和使用部位來說,對于承重結構,一般是20D,對于拉結筋是10-15D。目前沒有專門的具體規定。只是在加固結構中有說明。
2009-07-12 16:33:31
-
植筋的錨固長度 一般是按10D計算的。
2009-07-12 17:49:32
-
根據設計錨固力的大小,錨固長度可由現場拉拔試驗確定。對于 植筋錨固膠,錨固15d,請參考執行
2009-07-12 15:32:52
-
應該按照你所采用的膠的說明書采用。
2009-07-12 10:11:32
-
植筋技術目前國家還未有強制性規范出臺,一般工程加固使用或非砼構件使用(如砌體拉結筋).錨固長度與膠及鋼筋規格級別有關,但有關技術要求,至少不得少于10D.錨固說明書也有要求.有關資料中也有公式計算.
2009-07-12 10:45:33