框架填充墻拉結筋Φ6.5@500,采用植筋,植筋深度多少?
框架填充墻拉結筋Φ6.5@600,采用植筋,植筋深度多少?框架柱和構造柱植筋深度一樣不,我們設計上面沒有說明,按規(guī)范應該是多少?植筋深度就是拉結筋錨固長度不?我看了下GB 50003-2011 砌體結構設計規(guī)范,這是新規(guī)范,要怎么取值呢?錨固長度怎么計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分別對應構件所屬類型(上圖已給出數(shù)值;0.3*L;10*D;100MM……)
2014-09-19 13:41:42
-
植筋屬于受拉鋼筋,應該按受拉鋼筋的錨固長度計算。
2014-09-19 13:47:06