东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 剪力墻在筏板基礎中的鋼筋是否應有水平筋

    我在筏板基礎中布置了墻,但我查看編輯鋼筋時發現有水平筋,我并沒有輸入鋼筋請問專家,這是怎么回事?我是否需要調整

    問題補充:謝謝各位的回答,我是把地下二層墻復制過來的,配筋是和上邊的相同,沒單輸,03G101中 沒看到有這方面的規定,請指點,謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你肯定是在“水平分布筋”中輸入了鋼筋信息,點擊墻構件在屬性中刪除,重新匯總計算。

    2009-06-30 11:22:38 

  • 必須有,并不少于2根且<=500的間距

    2009-06-30 13:40:48 

  • 圖集規定,基礎內不少于2到水平筋且<=500的間距。這個和柱子在基礎內的情況是類似的,主要是起到澆搗混凝土時防止鋼筋位移。

    2009-06-30 23:23:36 

  • 剪力墻插筋在基礎中是應該有兩道水平筋的,這兩道水平筋起固定剪力墻縱筋的作用。 03G101 圖集中也有所規定的。 如果你不想要 可以不輸入基礎中剪力墻水平筋的信息。 還可以在計算設置中修改基礎中設置水平筋道數。

    2009-06-30 11:43:37 