忑 2013-10-18 17:11:47 | 河北省 其他專業 | 1798查看 2回答
剪力墻與暗柱中的剪力墻水平鋼筋替代鋼筋
如下圖:在底部加強區中,剪力墻水平筋間距200,暗柱箍筋間距200。圖紙中給出的詳圖,在暗柱兩個箍筋中間加設了一個剪力墻水平替代鋼筋,是怎么計算鋼筋量的? 在實際施工中是如何布置的? (間距都是200,中間加設的那根水平替代筋該如何理解,是剪力墻水平鋼筋在底部加強區內加密嗎?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-10-19 10:18:45
-
你在圖片上圈出來那一根替代筋。
2013-10-18 17:15:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看