yx383 2009-06-29 11:47:19 | 山東省 其他專業 | 1405查看 9回答
連梁鋼筋錨入剪力墻暗柱內,當暗柱較小時,鋼筋自動彎錨,現場施工時都穿柱錨入墻內,如何處理?
None
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我剛畫圖試了一下,鋼筋軟件默認的是連梁只有在墻端不夠直錨時才彎錨;如果暗柱不夠寬,只要暗柱的另一端有剪力墻連接,連梁的鋼筋就會對穿過暗柱算夠一個錨固長度。如圖:暗柱400寬,連梁c35,laE=31d
2009-06-29 12:21:44
-
不用處理啊,施工是以方便施工為原則;而軟件是按電腦設置計算
2009-06-29 11:51:24
-
可以在屬性中修改設置.
2009-06-29 11:52:21
-
軟件計算的是按照規范計算的 如果你想要實際施工鋼筋量 你得在屬性里面 修改一下
2009-06-29 11:56:18
-
軟件計算要按照規范設置計算,正確布置方法為剪力墻貫通布置,連梁下布置洞口,然后連梁布置到洞口。這樣繪制計算才正確
2009-06-29 12:05:44
-
二者在計算規則上是沒有區別的,都是一句平法圖集的,唯一不同的是計算軟件還原圖集原貌,而實際施工是有些變通,是為了施工工藝的流暢,就是為了方便施工,連梁在直錨不能滿足規范的情況下就需要彎錨了,如下圖
2009-06-29 12:13:11
-
你要的是實際施工量,可以通過節點設置更改,如果是剪力墻結構這種節點較多情況下也會有不少出入
2009-06-29 12:28:54
-
暗柱很小軟件會自動考慮錨固長度的,你就別擔心
2009-06-29 13:47:19
-
錨固長度不變就行了。你需要的是他的鋼筋量。 軟件會自動根據支座長度來。判斷錨固方式。 實際和軟件中是有差別的。 還 有可能是施工時候工人為了自己方便。采用其他的方式施工。 靈活
2009-06-29 17:38:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看