csccai 2011-05-14 09:12:31 | 山東省 其他專業 | 606查看 3回答
梁鋼筋錨固長度
我做的這個住宅樓是短肢剪力墻結構,梁鋼筋能直錨的都直錨,但是有的端柱兩邊梁不一樣,按照軟件不能夠直錨,伸至對邊彎折,但現場能夠貫通在對邊梁中錨固,像這種情況怎么處理?如果在計算設置里面修改梁上下部鋼筋都直錨的話,有的梁鋼筋計算又多。還有就是梁以剪力墻端部的暗柱為支座是本來能直錨但是也彎錨,怎么設置?謝謝各位解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,梁與平行墻想直錨,可以將梁畫到墻端就行了,不要畫到暗柱里。 預算構件還是按預算來,軟件還難以做到現場放樣下料,如果實在是要做到現場一樣的話,可以在匯總計算完成后,手動修改編輯鋼筋里在的數據。
2011-05-14 09:44:13
-
如果是為了計算工程量,要求不十分嚴格的話,可以按默認值來做。 如果為了深入學習知識,應該學習G101圖集。
2011-05-14 09:33:24
-
你不要跟現場去套, 咱們講究的是量準 不管它直錨還是彎錨,只要它的錨固長度是這么長,不管它是直的彎的圓的扁的蒸的煮的, 它的重量還是沒變的,。 你說呢?
2011-05-20 01:29:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看