齊長亮 2014-10-28 11:43:53 | 山東省 其他專業 | 555查看 1回答
暗柱與框架梁彎錨施工工藝討論
不討論軟件,只討論實際施工 1、層高2.9m,暗柱與剪力墻要綁扎到多高?我這邊是2.95m 2、暗柱縱筋下料長度? 9m原材4.5m、3m、2.25m3種來回倒騰,不管錯開夠不夠0.3lae,只要不出廢料就行。 3、間距100的暗柱箍筋遇到大直徑框架梁彎錨,怎么把鋼筋放進去? 我們這邊遇到好說話的監理,1是放大間距,梁底以上100放大到200,200放大到250、300。2是砸箍筋,100間距放不進380的彎錨,好辦,拿鋼管哐哐哐幾下子都砸下去了。是不是很暴力。如果比較嚴就只有解開箍筋了,木工是不管你的,他框框把模板定好了,我們可費老勁了。誰有好的辦法解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、2.9米加上一個上層搭接的長度,就是暗柱縱筋的下料長度。
2、如果層高不夠高,不能用25%的錯開百分率。從題中的含義,層高2.9米,需要用50%的搭接錯開百分率,這樣就可以錯開了。
3、暗柱是先支模后綁鋼筋。梁是先支底模,在鋼筋綁扎后,再支側模,板是先支模后綁鋼筋,如果是先支模,后綁扎鋼筋,這是不符合施工工藝的。
4、暗柱的箍筋可以先套入下層上伸的鋼筋處,綁扎后縱筋后,將箍筋再拉到位置進行綁扎。最后安裝梁的鋼筋。
2014-10-28 13:14:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看