FAN 2022-01-26 21:56:35 | 北京市 安裝 | 2080查看 4回答
請問ACC敷設方式,在套定額時是套明配管還是暗配管?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套子目,明配管(需要用支架將電線管固定在天棚上)
2022-01-27 03:08:33
-
暗配管
2022-01-26 21:58:59
-
2022-01-26 22:00:24
-
ACC敷設屬于吊頂天棚內敷設,屬于暗敷;
2022-01-27 08:45:35