ぃωó拿命寵ㄚòひ 2015-10-09 15:20:17 | 北京市 安裝 | 6061查看 8回答
電氣專業:暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配還是暗配,需要支架嗎?
電氣專業:暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配還是暗配,需要支架嗎?管在安裝時是貼著吊頂安裝嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配,是否需要支架根據實際施工發生來計取,一般看天花距頂的距離及現場情況而定。
在不進人天棚內敷設也是橫平豎直,不可能怎么近怎么走,不符合驗收規范。
2015-10-09 16:07:41
-
電氣專業:暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配還是暗配,需要支架嗎?
套明管,不設置支架
管在安裝時是貼著吊頂安裝嗎?
一般是單獨打吊筋安裝。
2015-10-09 16:14:30
-
套暗敷子目。它的方法和磚墻內暗敷操作工藝和方法差不多, 明敷設需要調直,遇彎要加盒,外觀整齊等等,不適合明敷設定額子目。
2015-10-09 16:08:41
-
電氣專業:暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配還是暗配,需要支架嗎?管在安裝時是貼著吊頂安裝嗎?
回復:套定額套明配管,因為是先布管后做吊頂。需要單獨打吊架。安裝一般比吊頂高10公分左右。
2015-10-09 16:24:45
-
一、電氣專業:暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配還是暗配,需要支架嗎?
答:套定額時套明配管子目,因為是先用管卡(或吊架)固定電管,后做吊頂。吊頂內無水管、風管時,不用支吊架(管卡就行);吊頂內如果有水管、風管時,因為電管要避讓,所以要做支吊架(支吊架另行計算)。
二、管在安裝時是貼著吊頂安裝嗎?
答:吊頂內無水管、風管時,是貼著吊頂安裝的,用管卡固定(此管卡定額子目內已包含)。
2015-10-09 16:54:29
-
暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配,需要吊筋,管在安裝時一般是吊裝。
2015-10-09 20:21:27
-
暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配,需要支架,管在安裝時一般是貼著梁底安裝的。
2015-10-10 08:52:19
-
暗敷設在不進人的天棚內的電線管,套定額時套明配,需要支架定額已包括。管在安裝時是貼著吊頂安裝對的
2015-10-10 15:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看