ying1ying 2009-06-26 10:05:02 | 湖北省 其他專業 | 13113查看 6回答
埋地鍍鋅鋼管能否采用溝槽式連接
室外消火栓管道采用鍍鋅鋼管,能否直接埋在砂土內,埋深一米以內。會不會產生沉降,導致管件連接處漏水或脫落。問題補充:室外消火栓管道,采用鍍鋅鋼管,能否采用溝槽式連接
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納埋地的鍍鋅鋼管是不能采用溝槽連接的。
2009-06-26 10:18:10
-
按規范要求要加強防腐,通常鍍鋅鋼管不能埋在砂土內.
2009-06-26 10:08:38
-
采用溝槽式連接,不能埋地的溝槽連接強度不夠
2009-06-26 10:16:20
-
不可以溝槽管件不是鍍鋅的
2009-06-26 10:18:03
-
采用那種安裝方式要按設計施工,埋地鍍鋅鋼管防腐,管道支墩,覆蓋中砂等做法都有要求,不一定非得溝槽連接。
2009-06-26 10:54:46
-
溝槽連接一般不支持室外埋地使用,這個設計員應該考慮的。不過如果必須這樣做,規范也沒有強制不能采用。但是溝槽連接處防腐必須到位,可以三油兩布加強仿佛,特別是溝槽連接處的螺栓的,必須處理到位,以便于維修。鍍鋅管道埋地一般防腐處理就可以了。
2009-06-26 11:29:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看