pc771013 2011-11-25 18:17:46 | 湖北省 其他專業 | 2167查看 3回答
消防栓管道能否套用噴淋管道中卡箍式連接
2003年湖北安裝定額消防栓管道要按給排水管道套定額。但鍍鋅鋼管給排水安裝定額只有螺紋連接,沒有卡箍式連接?能否套用噴淋管道中卡箍式連接?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果消防管道采用溝槽式卡箍連接安裝時,是可以套消防工程定額中的噴淋管道溝槽式卡箍連接安裝的定額子目的。
2011-11-26 09:46:47
-
鍍鋅鋼管給排水安裝定額只有螺紋連接,沒有卡箍式連接,可以借用噴淋管道中卡箍式連接子目。
2011-11-25 18:23:17
-
消防栓管道如果設計是溝槽卡箍連接;可以套用噴淋管道中溝槽件卡箍式連接定額子目。
2011-11-26 05:25:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看