  • 基礎連梁和基礎梁在支座中錨固問題

    請問: 1、基礎梁在支座中錨固是多少呢,在支座中布置箍筋的間距是多少? 2、基礎連梁在支座布置中箍筋的間距是多少? 3、施工圖基礎中梁的代號為DL,則應設為DKL還是JL呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    查看一下03G101圖籍

    2009-06-14 16:55:56 

  • 看看03g101-1,但是基礎梁不是按照抗震的錨固長度,基礎梁不抗震。 箍筋間距你可以把08g101-5看看就明白了。 隨便設計應該影響不大。

    2009-06-14 19:15:03 