jiangzhibo 2009-03-11 14:44:09 | 重慶市 其他專業 | 5115查看 2回答
基礎框支梁在樁內的錨固?
框支梁在柱的錨固按03G101-1 67頁的規定上部縱筋伸至內側彎下至梁底+錨固。但在GGJ V10.0中框支梁在樁內的錨固有些按此規定伸至樁內側彎下至梁底+錨固,有些則從框支梁的起點、終點彎下至梁底+錨固。請教高手這是為什么?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、伸至樁內側彎下至梁底+錨固,這個計算是對的; 2、有些則從框支梁的起點、終點彎下至梁底+錨固:這是由于先布置了框支梁,并對其進行了原位標注,然后才布置的樁,則梁的支座識別出現了問題; 3、伸至樁內側彎下至梁底+錨固:這個是先布置了樁,再布置框支梁,原位標注后,其支座是正確的。
2009-03-11 21:23:41
-
框支梁在柱的錨固按03G101-1 67頁的規定上部縱筋伸至內側彎下至梁底+錨固。但在GGJ V10.0中框支梁在樁內的錨固有些按此規定伸至樁內側彎下至梁底+錨固,有些則從框支梁的起點、終點彎下至梁底+錨固。請教高手這是為什么?謝謝! 回答;應按圖集做,重畫一下再試試,上部縱筋應該是伸至內側彎下至梁底+錨固。
2009-03-11 14:55:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看