別放棄,你也能行 2021-12-11 09:16:39 | 廣東省 土建 | 1412查看 3回答
主梁與次梁相交,生成吊筋的問題
問題:(1)框架連梁K與非框架梁相交處是否需要布置4根箍筋?
(2)框架主梁與框架連梁K相交處是否需要布置4根箍筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖一要布置4個箍筋。圖二,不布置,因為是框架連梁與框架梁相交的。
2021-12-11 09:20:18
-
框架連梁K與非框架梁相交處需要布置4根箍筋;框架主梁與框架連梁K相交處也需要布置4根箍筋;
2021-12-11 09:19:56
-
它又不是挑梁,梁與梁相交都要增加 4
首次提交 2021-12-11 09:25:41 最近修改2021-12-11 09:25:56 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看