碧水藍龍 2018-07-13 10:10:07 | 廣東省 土建 | 4641查看 2回答
主梁與次梁加筋
老師,您好,我的梁圖上有這個說明:次梁與主梁相交處,主梁每側加3個箍筋@50,次梁與次梁相交處,兩次梁每側均加3個箍筋@50, 懸臂梁在其端部分均附加3個箍筋@50,其密箍直徑及肢數均與所在梁箍筋相同。圖中未注明梁吊筋為2c14。
但是在廣聯達上設置時,感覺應該加的沒有加上。請問1、主梁和次梁相交時,主梁加筋怎么加;2、次梁與次梁相交時,次梁每側均附加鋼筋怎么加呢;3、吊筋的設置,是不是直接按自動生成吊筋就行了(因為我看到次梁與次梁相交時也附加箍筋,但是吊筋不知道要不要設,如果要設置,應該怎么在次梁設置),謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在計算設置里面修改成6就可以了 吊筋是根據圖紙規定在某些地方加的 次梁不需要加
2018-07-13 10:12:54
-
你好:你可以在計算規則里面的,次梁兩側工增加的箍筋數量改成6,也可在繪圖區里布置,如下圖;
2018-07-13 10:16:55