-
丑小丫 2009-05-25 21:42:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1242查看 5回答
框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼
框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼筋里是否輸入剪力墻的水平縱筋?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁的正確布置應該是剪力墻貫通布置,在需要布置連梁的部位設置墻洞,然后布置連梁,這樣,軟件才會認為剪力墻的鋼筋貫通,不需要定義連梁側面鋼筋
2009-05-26 10:18:43
-
連梁中的構造腰筋該如何設置? 答:在屬性編輯框里的側面鋼筋中輸入(如圖) 輸入格式一:根數+級別+直徑,如4根一級鋼筋,直徑為20,其輸入格式為4B20; 輸入格式二:級別+直徑+@+間距,如二級鋼筋,直徑為20,在梁高范圍內間距為200,其輸入格式為B20@200。 連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的? 答:是 在側面鋼筋里是否輸入剪力墻的水平縱筋? 答:不用,軟件會自己動按照規范計算
2009-05-25 21:54:21
-
當連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋不同時,需要在連梁的<構件屬性編輯>-其它屬性>-<側面縱筋>-輸入腰筋信息,這樣剪力墻的水平鋼筋遇到連梁時就會自動斷開;如果連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋相同時,我們不需要定義連梁側面鋼筋,軟件默認剪力墻的水平鋼筋是貫通穿過連梁的
2009-05-25 23:06:29
-
框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼筋里是否輸入剪力墻的水平縱筋?要根據圖紙設計,大于700高的梁不須加腰筋
2009-05-26 06:46:27
-
框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼筋里是否輸入剪力墻的水平縱筋 1、連梁內輸入構造腰筋,剪力墻的水平縱筋不是貫通的 2、連梁內沒有輸入構造腰筋,剪力墻的水平縱筋是貫通的
2009-05-26 07:56:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看