安裝-HY 2021-11-15 14:50:58 | 廣東省 安裝 | 1702查看 6回答
請教大家,弱電線管是埋地敷設,橋架無說明,是按地面敷設還是梁底敷設?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按照你這圖紙上標注的配管的CC,是在頂板敷設的,所以這個橋架肯定是在頂上的,并不是你描述的配管是埋地敷設!
2021-11-15 14:54:06
-
沿地敷設
2021-11-15 14:51:48
-
插座一般都走地暗敷
2021-11-15 14:52:49
-
橋架一般不會是地面敷設的
2021-11-15 14:53:26
-
從橋架來的線不用埋地,是梁底沿墻敷設
2021-11-15 14:55:56
-
管沿頂板內暗敷設(設計要求是CC),橋架沿梁底敷設。
首次提交 2021-11-15 15:02:49 最近修改2021-11-15 15:03:27 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看