Y?y 2022-09-30 15:41:10 | 廣東省 安裝 | 640查看 3回答
請問哪位老師比較了解電線管敷設的問題??
本人剛剛接觸電氣,想請教一下關于電線管敷設的問題。
1、安裝工程作業時,暗敷電線管是只需要墻面開槽么,還是地面和頂也需要開槽?如果都開槽的話,工程量應該就等于電線管的長度;如果只是墻面開槽的話,工程量就等于墻面立管的長度
2、出配電箱的線路可以開一個槽放在一起么?還是一個線路一個槽?
3、是所有墻面都能開槽嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、就只有墻面開槽,開槽長度等于豎管長度。2、一個線路一個槽,并在一起。3、剪力墻是預埋,不能開槽
2022-09-30 15:44:01
-
暗配管不允許在墻面開槽。(設計變更除外)
墻面只允許豎向開槽,可以放在一起。
2022-09-30 15:49:51
-
一個問題一個問題來吧
1,暗敷線管是沒有開槽的,設計變更的話才有開槽;
2,同上 出配電箱的肯定是放到一個槽里 但是最好不超過六根 開槽寬度要自行考慮 因為秪也沒有詳細的說明,只能溝通商定,或者就看現場施工實測數據
3,同第一條 ,理論上承重墻不可以開槽
2022-09-30 17:04:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看