cjy110 2009-05-08 10:03:47 | 山東省 其他專業 | 1063查看 3回答
鋼筋軟件:請教高手:在計算設置中,基礎應該同非框架梁、板一樣設為非抗震等級嗎?
有的審計人員說基礎梁同非框架梁、板一樣是非抗震構件,所以應將基礎設為非抗震等級,我認為雖然基礎梁是非抗震構件,但并不等于整個基礎是非抗震構件,所以不應將其設為非抗震等級,對嗎?況且軟件默認的也不是這樣。我的想法對嗎?請高手告知正確答案,最好依據充分。謝謝!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有的審計人員說基礎梁同非框架梁、板一樣是非抗震構件,所以應將基礎設為非抗震等級,我認為雖然基礎梁是非抗震構件,但并不等于整個基礎是非抗震構件,所以不應將其設為非抗震等級,對嗎?況且軟件默認的也不是這樣。我的想法對嗎?請高手告知正確答案,最好依據充分。謝謝!!! 那個審計人員說的是錯誤的,見04G320圖集說明,若圖紙的設計說明為非抗震結構,那么基礎梁按非抗震結構構件處理,若圖紙的設計說明為抗震結構,那么基礎梁按相應抗震等級設置。
2009-05-08 10:17:52
-
有的審計人員說基礎梁同非框架梁、板一樣是非抗震構件,所以應將基礎設為非抗震等級,我認為雖然基礎梁是非抗震構件,但并不等于整個基礎是非抗震構件,所以不應將其設為非抗震等級,對嗎?況且軟件默認的也不是這樣。我的想法對嗎?請高手告知正確答案,最好依據充分。謝謝!!! 基礎是屬于抗震等級的,但基礎梁同板一樣不屬于抗震構件,可以在構件屬性中改為普通梁。
2009-05-08 10:08:22
-
只要屬于承重的混凝土框架部分包括基礎、基礎梁、框架柱、框架梁、板都應該符合設計圖紙上的抗震要求!
2009-05-08 10:08:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看