小問 2021-10-18 14:07:50 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1058查看 3回答
關于給水系統減壓閥
請教各位老師:
1、給水系統有些樓層設置減壓閥,請問設置減壓閥的樓層是:A:每個閥門、壓力表等單獨組價?B:還是按一個減壓器組去組價?
2、減壓器組包括C:(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥2個+Y型過濾器1個)還是D:(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥1個)
3、如果是按照B的方式組價的話,主材只帶一個減壓閥,工料機里面包含壓力表、截止閥等材料,那是不是需要修改工料機里面的閥門名稱和修改材料市場價格?
4、如果是按照B的方式組價的話,而減壓閥組組成按照C(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥2個+Y型過濾器1個)的話,主材只帶一個減壓閥,工料機里面包含壓力表、截止閥等材料,但是沒有Y型過濾器,改一個工料機里面的材料名稱嗎?還是單獨補充一個主材?
5、如果不按照B的方式,那么請問B的減壓器組子目在什么情況下使用呢?
問題貌似有點繁瑣,辛苦各位老師了,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、給水系統有些樓層設置減壓閥,:B是按一個減壓器組去組價
2、減壓器組包括C:(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥2個)+Y型過濾器1個需要另計
3、如果是按照B的方式組價的話,是需修改材料市場價格即可
2021-10-18 14:26:16
-
按“減壓閥組”計價。
2021-10-18 14:59:51
-
按“減壓閥組”計價
2021-12-01 16:29:15