給水系統圖上減壓閥
給水軸測圖上,只有21層標注有支管減壓閥,其它樓層沒有標注,是其它樓層不設置減壓閥還是如21層一樣配置呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該是一致的。
2016-12-28 11:13:32
-
22層及以上不設減壓閥,21層及以下層 標注同21層給水支管的 設有減壓閥
2016-12-30 10:03:05